01、形象保护是否齐全,防盗门、煤气表、堵盖、图纸展架

02、施工安全物料是否齐全,整理箱、灭火器箱、质量锤

03、顶面是否铲除,墙顶面是否滚涂黄色墙固

04、生用具是否齐全,笤帚、簸箕、拖布、洒水壶

05、暖气打压后方可施工(施工地暖带压≥0.4MPA)

06、需安装窗套的窗边/窗台石的窗台已按要求切割去除

07、墙体横向开槽长度≤500mm

08、水管、线管、电线、排水管路材料使用符合公司规定

09、强弱电箱KT版保护,强电箱内电线束线绑扎整理

10、底盒KT盖板封闭,上方开关插座标识盖印齐全

11、地面线管直接PVC胶点胶固定,抽检6个无脱落

12、单线管至多穿三根电线,厨房外,所有线头压线帽保护

13、厨房、冰箱使用4²专线,卫生间使用2.5²专线

14、顶面灯线使用接线端子连接,外部使用胶带缠裹保护

15、线管伸入强弱电箱均加有锁扣,严禁切割损毁箱体箱盖

16、强弱电间距≥300mm,交叉处用锡箔纸对弱电管屏蔽保护

17、新线管进入旧底盒仍要使用的需更换底盒

18、顶面灯线/控制线预留加穿波纹管套管,厨卫顶面加底盒

19、顶面各路灯线控制末端,均加装测试灯珠,且灯珠常亮

20、墙面线管采用钉卡固定,固定间距≤1500mm

21、地面线管采用排卡固定,固定间距≤1000mm、

22、顶面线管采用座卡固定,固定间距≤600mm、

23、水路返顶敷设,入户∅25主管可在地面布置(物业许可)、

24、水路阀门后第一出水口安装压力表,便于观测、

25、水管焊接点15cm以内加固定卡,且拉动测试8个无脱落、

26、顶面管路固定间距≤600mm,墙面管路使用镰刀卡固定、

27、顶面敷设水管采用保温棉进行保护(基装按报价执行)、

28、淋浴使用带等电位双联内丝弯,热水口与等电位相连、

29、水管敷设遵循“左热右冷”、“上热下冷”原则、

30、热水器冷水口安装龙头,其他出水口堵头封堵无渗漏、

31、水管打压测试:0.6-0.8MPA,且试压时间≥30分钟、

32、排水管道进行灌水试验,排水顺畅无堵塞、

33、排水管静音处理,采用阻尼片加静音棉保护、

34、排水管口使用堵盖封闭,淋浴最低点排水管切割至地面、

35、排水管顶面及立管检修口无渗漏,无水迹,无返碱、

36、水、电、暖无并行或并槽现象、

37、水、电定位符合公司水电定位原则与图纸设计方案(注意灯位)、

38、水、电定位与设备,空调、新风、智能控制无冲突、

39、水电工程合作商已测试摄像,已开具保险单、

40、现场总电箱外留有施工专用卷线插排、

41、管线机水管要封口,检查是否通畅、

42、检查卫浴坑距是否为标准350,450坑距、