水电验收

尊敬的业主,您好!非常感谢您选择德意之家装饰。我正在施工现场进行【水电工程】验收,现在向您发送工地验收情况,请您查收。

DY-厨房、冰箱敷设42专线,卫生间敷设2.52专线,中间无接头;

DY-卫生间多功能电器采用多功能浴霸专用护套线;

DY-强弱电保持安全间距≥300mm,强弱电交叉点对弱电线管进行600mm屏蔽保护处理;

DY-开关插座常规高度(底边离地净高,定位时应按实际情况调整):

     普通插座: 350mm,开关: 1200-1400mm,分体空调插座:2200mm,

     立式空调插座:400mm,房间电视机插座: 1100mm,

     油烟机插座: 2200mm(顶级式油烟机可置顶上),床头灯插座:650mm,

     厨房备用插座:1100mm,开关边缘距门框为150-200mm,

     同一空间同一高度,误差不得大于5mm。

DY-水路顶面采用吊卡固定,吊卡间隔≤600mm,所有焊接点外150-200mm处设置吊卡;

DY-卫生间洗脸池排水管为标准45度墙排式下水,不占用地面空间;