在追求美观装修之前,应该要确认新房装修方案,满足燃气安全的相关规定要求

一、开放式厨房不能开通燃气
image.png
image.png
1、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定:设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。
2、根据《GB55009-2021燃气工程项目规范》中第5.3.3条明确规定:“用户燃气管道及附件不得设置在卧室、客房等人员居住和休息的房间”。

二、燃气表安装规范
image.png
燃气表必须安装在通风条件良好,便于查表、检修的地方。
01、严禁安装在卧室、浴室、更衣室及卫生间内。
02、严禁安装在经常潮湿的地方。
03、严禁安装在隐蔽场所和环境温度高于45度或温差大的地方。
04、严禁安装在燃气灶下方。
05、严禁把燃气表包裹至密闭于柜中(如包封于橱柜中)。
06、严禁自行安装、改装、拆装、密封计量装置。

三、燃气灶安装规范
image.png
1、安全间距
①灶具与墙面净距不应小于10cm;
②灶具与灶面边缘距木质门、窗、家具的水平净距离不得小于20cm,与燃气表的水平净距不得小于30cm(预留间距要达到40cm);
③灶具的灶面边缘距不锈钢波纹软管(连接管)的水平净距不应小于50cm;
④灶具边缘与电插座水平间距不得小于30cm,抽油烟机与灶台距离宜为70-75厘米。

2、其他安装规范
①安装燃气灶具的房间净高不得低于2.2米;
②选用符合国家CCC认证并带有熄火保护装置的燃气灶;
③嵌入式炉灶所在的橱柜门板应开通风孔,总面积不得小于80cm²(使用天然气须在橱柜门板上方开,天然气密度比空气小),防止燃气泄漏时在橱柜内积聚遇火花引发爆炸;
④燃气灶下方不建议做抽拉式橱柜,因为在抽拉过程中会触碰到燃气软管,导致燃气软管松动,引发漏气;
⑤灶具下方严禁摆放电器、安装消毒碗柜,消毒碗柜不能与灶具安装在同一空间内;燃气灶;电器(消毒柜、烤箱等)安装在燃气灶旁边时,必须用防火板将其与燃气灶有效隔开;
⑥有燃气预留口的橱柜内不能安装电插座。
⑦燃气连接管长度不应超过2米,且中间不得有接头。

四、燃气热水器安装规范
image.png
1、安全间距
①热水器与相邻的燃气灶的水平净距不得小于30cm;
②热水器与燃气表水平净距须保持在30cm以上;
③热水器与电插座水平间距不得小于15cm,且电插座安装应高于热水器进出水口;
④热水器与燃气管的水平净距不应小于20cm。
⑤热水器与木柜的水平净距不应小于15cm。
image.png
2、其他安装规范
①安装燃气热水器房间净高宜大于2.4m;
②严禁使用直排式、烟道式热水器;
③选用符合国家CCC认证的强排式或平衡式燃气热水器,必须安装在通风良好、具有给排气条件、便于维护操作的厨房、阳台、专用房间等符合燃气安全使用条件的场所;
④热水器的上方不应有明敷的电线、电器设备及易燃物,下方不应设置炉灶等燃具;
⑤燃气热水器排烟管道应使用不锈钢材质的排烟管道。排烟管道需完好无裂痕、接口严密,并有效伸出室外(排烟管伸出室外30cm以上),并结合实际情况防止烟气倒流。强排式热水器的排烟管水平段长度不超5米及3个弯头;
image.png
⑥热水器必须安装在实体墙上。
⑦燃气热水器不能安装在密封的柜子里。
##科普小知识
燃气热水器工作时需要不断的吸收周围的空气助燃,如果我们将燃气热水器安装在柜子里会影响到产品的正常使用。燃气热水器在工作时会散发出热量,如果将其安装在密封的柜子里会影响到产品的散热。而且大多是柜子都是木质的,燃气热水器长时间散热容易导致柜子开裂变形等,除此之外也存在火灾隐患。
⑧燃气连接管长度不应超过2米,且中间不得有接头。
⑨安装热水器时,一定要看清燃气进气管和出水管,千万不要接反。一旦接反,水往气管里面倒流,如果进水时间较长可能导致地下管网全部进水,出现大面积停气事故。根据有关规定,违规者不但要支付修复燃气设施等相关费用,还将承担相应的法律责任!专业的事情要请专业的人做,不要私自改装。

注意:大家在购买燃气具要选择与供应气源对应的燃气具,并且让找有安装资质的人员进行安装,为了确保您安全用气,建议选用正规厂家生产(有合格证)。

五、严禁私自拆、装、移燃气管道设施
image.png
有燃气管道或者燃气表改动需求的小伙伴,绝对不可以私自改动燃气管道设施!
如果要改动,请到燃气公司营业厅申请办理。严禁将燃气设施安装或改造至卫生间浴室内。
六、暗厨房
image.png
“暗厨房”也就说厨房中没有直通室外的门和窗,因此这样的自然通风条件不好,如果使用燃气燃烧,可能会产生一氧化碳形成安全隐患。一般建议用户不要设计成暗厨房。
如果因空间受限,厨房已经设计成暗厨房,怎么办?

在《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)10.4.4厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。


温馨提示:如在装修过程中导致燃气泄漏,请不要慌张,及时打开门窗通风,及时疏散人群,禁止开启、关闭任何电源,杜绝明火,到空旷地方拨打燃气公司24小时抢修电话。